本单位负责城区配电室管理,有电网检修时候,配电室断路器欠压脱扣,检修过后要自己手动送电。可是发现有两台箱变4台的断路器会自动延时投入,延时大约30秒,哪位知道原理和参数的给说明,谢谢!!!我考虑是这种延时自投在缺相或者故障动作后是否有闭锁?
本单位负责城区配电室管理,有电网检修时候,配电室断路器欠压脱扣,检修过后要自己手动送电。可是发现有两台箱变4台的断路器会自动延时投入,延时大约30秒,哪位知道原理和参数的给说明,谢谢!!!
我考虑是这种延时自投在缺相或者故障动作后是否有闭锁?
2楼
一定是安装了欠压脱扣器、时间延时继电器等,应当是自动的状态时,有电自动投入,
如果用手动,需要把装换开关打到手动操作的档位上,(一般都有)
回复
3楼
谢谢回复,
低压断路器欠压都有,大线掉电就断开了。
恢复送电是人工手动送。
但是这4台断路器没发现有什么区别,我们通知调度送电,等上半分钟断路器就自己投上了。
干了10年低压了,头回碰到自己投的。
想知道自动投入的原理和判据是什么,谢谢!!!
回复
4楼
没有人知道这是怎么回事么,想多学习的也帮顶啊,谢谢!!!!
回复
5楼
时间继电器一个,接电源侧,电源测有点则时间继电器线圈得电,延时一定时间后时间继电器延时闭合触点动作,将此接点并在合闸回路(合闸按钮上),断路器合闸
PS:未不让时间继电器长时间带电,在时间继电器线圈回路串联一个断路器常闭接点,断路器合闸后时间继电器失电
回复
6楼
我考虑是这种延时自投在缺相或者故障动作后是否有闭锁?
如果属于故障动作应该可以闭锁,一般断路器有这个功能,故障跳闸后自动闭锁合闸电磁铁、合闸机构,需要手动复位后方可合闸的。缺相保护不知道楼主的箱变是如何实现的,需要看了你们做法才知道。
回复
7楼
谢谢老万,
问题是这样实现自动延时自投比较容易,但是如果断路器过负荷或者速断动作,没有闭锁那不就一直反复自投了么,
还有,如何实现监视电源三项平衡再启动自投?
回复
8楼
就是没有缺相和电压平衡保护,要是实现缺相保护也好办,加两个电压启动线圈,动作后接通时间继电器。要检测电压平衡不容易,用继电器吧,动作电压和返回电压范围太大了,不够准确。
不知道用个什么办法好,低压做这么复杂是不是用不着啊?