遇到问题求帮助:空调热水管发生偏移
everskyss
everskyss Lv.7
2008年10月20日 00:46:40
只看楼主

某厂房空调热水管道DN300,热水为风冷热泵提供的热水,水温40/45度左右,现在发现厂房走道内一段长约130m的管道发生偏移,使管道下面的垫木发生偏移以致垫木差点要从支架上掉下来?已知该管道从机房出来,一共有4处安装有波形补偿器,靠近机房处还没发现偏移,越往后偏移量约大。想请教大家,管子为什么会发生这么大的偏移,管子上已经安装有波形补偿器了,为什么还会发生,发生的具体原因是什么,最关键的是现在有何补救措施?谢谢大家!以下是拍的照片!

某厂房空调热水管道DN300,热水为风冷热泵提供的热水,水温40/45度左右,现在发现厂房走道内一段长约130m的管道发生偏移,使管道下面的垫木发生偏移以致垫木差点要从支架上掉下来?已知该管道从机房出来,一共有4处安装有波形补偿器,靠近机房处还没发现偏移,越往后偏移量约大。想请教大家,管子为什么会发生这么大的偏移,管子上已经安装有波形补偿器了,为什么还会发生,发生的具体原因是什么,最关键的是现在有何补救措施?谢谢大家!以下是拍的照片!

SDC10366.jpg


SDC10369.jpg

免费打赏
sky0413
2010年07月30日 16:37:20
2楼
是否有固定支架?