S7-300模拟量显示
xylwhx
xylwhx Lv.2
2008年10月19日 14:09:37
只看楼主

在我的实际工作中遇到了一个问题,比如,将现场传感器的流量和压力,温度,液位等相关信息,在经过PLC处理后,将它送到触摸屏进行显示的时候 ,应该进行怎样的 换算, 比如:流量检测范围 是 0.81-18M^3/H 输出是4-20MA 对应到PLC的是0-24768这个 时候 当前流量应该是 Q=(1800-81)/24768*N+81N:是瞬时值,PLC当前读的传感器的值。

在我的实际工作中遇到了一个问题,比如,将现场传感器的流量和压力,温度,液位等相关信息,在经过PLC处理后,将它送到触摸屏进行显示的时候 ,应该进行怎样的 换算,

比如:流量检测范围 是 0.81-18M^3/H 输出是4-20MA 对应到PLC的是0-24768
这个 时候 当前流量应该是 Q=(1800-81)/24768*N+81
N:是瞬时值,PLC当前读的传感器的值。
免费打赏
jerry820214
2010年03月03日 23:36:05
2楼
:)
回复
yasimi615
2010年03月13日 21:35:18
3楼
:victory:
回复
yasimi615
2010年03月13日 21:38:36
4楼
:lol 很支持