变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?
tnc
tnc Lv.10
2008年10月18日 09:57:34
只看楼主

在一些小的变电所,比如200KVA的变电所,而低压柜配出回路多而负荷小,比如每路才1kW左右,那么低压柜内采用分断能力10kA的微断配出电缆到设备,可以吗?

在一些小的变电所,比如200KVA的变电所,而低压柜配出回路多而负荷小,比如每路才1kW左右,那么低压柜内采用分断能力10kA的微断配出电缆到设备,可以吗?
免费打赏
zcliang_007
2008年10月18日 20:43:15
2楼
若用到10KA的微断,还不如用塑壳更合算。况且,能做10KA的微断的厂家不多啊,还不要说柜内好不好安装。
回复
tnc
2008年10月19日 10:14:43
3楼
柜内好安装,合算不合算就那样了,主要从技术上说的
回复
lingxuct
2008年10月19日 10:20:27
4楼
微断的分断能力做得再大,其两相间的距离总比塑壳小,不能让人放心。
“变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?”
可以,但它只能接在塑壳的下面!
回复
混在电气
2008年10月19日 16:16:57
5楼
理论上只要满足分断短路电流就可以用,但现实中一般满足不了,最好用塑壳,安全可靠有保证。
回复
xiaokouchangkai
2008年10月19日 17:01:23
6楼
不是绝对不行,能不用最好不用
回复
kejisz
2008年10月19日 20:58:12
7楼
一般在微断后边加个熔断器。
分断靠熔断器,开关由微断担当。
回复