一台谷轮ZR108压缩机机组,高压管发烫不知怎么回事,请高手详细指点,使用404A制冷剂,电流正常值以内,回气温度正常,高低压压力正常[ 本帖最后由 ageng1234 于 2008-10-18 13:12 编辑 ]
一台谷轮ZR108压缩机机组,高压管发烫不知怎么回事,请高手详细指点,使用404A制冷剂,电流正常值以内,回气温度正常,高低压压力正常
[
本帖最后由 ageng1234 于 2008-10-18 13:12 编辑 ]
2楼
一般压缩机排出的高压管都是会发烫的,不知你说的烫到什么程度?
回复
3楼
高压就是热的 :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
4楼
制冷压缩机的作用就是把从蒸发器过来的低温低压气体压缩成高温高压气体,同时为系统循环提供动力。所以排气管烫手是正常的,不烫手才是不正常的。
谷轮 ZR系列压缩机是中高温工况制冷压缩机,其正常运行的排气温度为80-100℃,具体数值可参考压缩机厂家样本。
压缩机排气管很多时候被涂成红色,以起警示作用。
[
本帖最后由 cquwq222 于 2008-10-23 11:27 编辑 ]
回复
5楼
同意楼上的意见,还有一种系统里不干净也会让高压管发烫,还会之压机顶部照成脱漆现象!!
回复
6楼
同意楼上的意见:)
回复