如何防止倒送电
ruthful
ruthful Lv.2
2008年10月17日 17:28:48
只看楼主

如题在自备发电的情况下,有什么方法或设备能防止向市电倒送电?发电不并网运行,但考虑故障或操作不当的情况下发电与市电相连

如题
在自备发电的情况下,有什么方法或设备能防止向市电倒送电?
发电不并网运行,但考虑故障或操作不当的情况下发电与市电相连
免费打赏
lqc840319
2008年10月17日 19:45:51
2楼
用ATS切换装置啊,其实就是互锁啊,这些事硬件,然后操作一定要遵循倒闸操作,加强演练,一般不会出现问题。
回复
lingxuct
2008年10月17日 20:12:48
3楼
第一,管理制度到位,有明确的制度,发电机送电时,必须拉开市电的总开关,让每一个电工都知道。
第二,本质安全上做到位,在供电设备上能防止倒送电的措施到位,如装双投刀闸。
第三,责任制到位,具体工作由专人负责,具体时间都有专人负责,管理上没有漏洞。
回复
wbllove
2008年10月17日 21:16:32
4楼
将发电机电源与市电接入双头刀闸,操作到位,就安全了。:)
回复
tirble
2008年10月17日 22:34:43
5楼
弄个互锁不就OK了。。。。。。
回复
lingxuct
2008年10月18日 12:56:38
6楼


当互锁失灵的时候就“不OK”了!!!!!!!!!!!!!!
回复
ruthful
2008年10月18日 16:34:29
7楼
谢谢以上各位。

电气及机械联锁肯定是要做的,但是,有无这样的设备:电源只能从A向B送电,而无法从B送向A。
如果有这样的设备的话,市电进线处装一台这样的柜子就更加安全了
回复
lingxuct
2008年10月18日 17:04:38
8楼


不是这样,双投开关是有A、B、C三个接线处,A可以向C送,B也可以向C送,但A和B只能合向一处,A与B之间是永远不能通的。
这样接线:A接电网,B接发电机,C是用电负荷侧。
回复
konggeng
2008年10月18日 21:51:09
9楼
双投开关已经有电气及机械的联锁,是最简单的双路电源开关。
回复
kt00389
2008年11月15日 13:14:04
10楼
同意8楼的意见.我们公司就是这样接线的.
回复
li1985hai10
2009年03月20日 23:19:06
11楼
劲啊
回复