空调机组的配线和开关选择?
guanfubin
guanfubin Lv.2
2005年03月24日 08:28:51
只看楼主

166kw的风冷泵机组和34kw的vrv室外机 该配多大的yjv电缆和多大的开关?

166kw的风冷泵机组和34kw的vrv室外机 该配多大的yjv电缆和多大的开关?
wtf96513
2005年03月24日 09:31:47
2楼
兄弟,你的功率是制冷/制热量吧,空调机组的样本上会有额定电流,根据样本电流选即可
回复
mxj
2005年03月24日 10:43:01
3楼
350A,4x185+95
80A,4x25+16
回复