按深受弯构件来算,比以前计算的配筋要大很多啊D500的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值1500kN,承台高度1300,配筋4400,比以前的配筋量要大50%;D800的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值4300kN,承台高度2300,配筋12500,比以前的配筋量要大一倍多;计算过程中,承台高度对钢筋量影响不大。如果桩距增大一些,对配筋量也是影响很小。这样子出图的话和以前的项目差别很大,不知道大家计算情况怎么样,欢迎讨论。
D500的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值1500kN,承台高度1300,配筋4400,比以前的配筋量要大50%;
D800的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值4300kN,承台高度2300,配筋12500,比以前的配筋量要大一倍多;
计算过程中,承台高度对钢筋量影响不大。如果桩距增大一些,对配筋量也是影响很小。
这样子出图的话和以前的项目差别很大,不知道大家计算情况怎么样,欢迎讨论。