新桩基规范计算两桩承台的疑问?
lina8311521
2008年10月16日 15:28:39
只看楼主

按深受弯构件来算,比以前计算的配筋要大很多啊D500的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值1500kN,承台高度1300,配筋4400,比以前的配筋量要大50%;D800的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值4300kN,承台高度2300,配筋12500,比以前的配筋量要大一倍多;计算过程中,承台高度对钢筋量影响不大。如果桩距增大一些,对配筋量也是影响很小。这样子出图的话和以前的项目差别很大,不知道大家计算情况怎么样,欢迎讨论。

按深受弯构件来算,比以前计算的配筋要大很多啊
D500的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值1500kN,承台高度1300,配筋4400,比以前的配筋量要大50%;
D800的桩,桩距3.5D,单桩承载力特征值4300kN,承台高度2300,配筋12500,比以前的配筋量要大一倍多;
计算过程中,承台高度对钢筋量影响不大。如果桩距增大一些,对配筋量也是影响很小。
这样子出图的话和以前的项目差别很大,不知道大家计算情况怎么样,欢迎讨论。
冰琰
2010年01月09日 14:03:51
12楼
我们这边的一般做法就是构造上按深受弯构件的要求去做
计算并不考虑
回复
fzu1996
2010年04月14日 01:01:33
13楼
我这边是说按倒梁法计算,不过我还不是特别明白
回复
水源三星
2010年12月04日 14:58:07
14楼
按构造做是有问题的,计算满足的情况下,同时再满足构造要求!!!!:)
回复
huixu20022002
2012年07月26日 10:56:21
15楼
jgj94-2008 4.2.3 第2条
回复
mbls1985
2012年11月26日 11:43:27
16楼
朋友你好,我想请教你有关两桩承台深受弯计算 里面提到的有关公式,如10.7.3-3......
回复
mbls1985
2012年11月26日 11:47:12
17楼
朋友你好,我想请教你有关两桩承台深受弯计算 里面提到的有关公式,如10.7.3-3......请问这些是哪本规范上面的公式,谢谢啦
回复
zl-rgl
2012年11月27日 17:28:26
18楼
应该按深受弯构件计算,规范是这样推荐的。

按深受弯构件计算 主筋比普通梁大,且水平箍筋对抗弯承载力有贡献

深受弯构件的抗剪由三部分组成 混凝土 垂直箍筋 水平箍筋 其中垂直箍筋的贡献很小 水平箍筋的贡献很大。

深受弯构件的构造要求主筋要排至少两排,在端头要求水平锚固 现在没有人这样搞,其实既然按深梁就应该执行这些。
回复
a281263487
2012年11月27日 17:39:03
19楼
新人学习了,太好了
回复
liuhutao
2013年06月14日 20:00:27
20楼
还是存在疑问,新手希望能解答一下,参考的规范的什么位置啊?
回复
yinzhonggong
2015年05月11日 20:39:06
21楼
本帖最后由 yinzhonggong 于 2015-5-11 20:40 编辑

明确如下概念:
1、大量模型试验研究表明,多桩下矩形承台呈现梁式破坏,因此承台受力按梁计算,见
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第 5.9.2的条文说明(如图片1);

2、对于柱下两桩承台满足l
0 /h<5时,满足深梁要求,此时按深受弯构件计算受弯、受剪承载力,无需进行抗冲切承载力计算,见《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)条文4.2.3中第2点 (如图片2) 和5.9.7第四点最后段落 (如图片3) 规定;

3、当不满足上述深梁要求时,两桩承台按普通梁计算受弯、受剪承载力,
可从《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)条文4.2.3中第2点的条文说明 (如图片4) 加以理解诠释

3、构件受弯、受剪承载力计算依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)规定执行,其中深受弯构件计算见其中附录G
(如图片5)


回复