接线端子载流量是搭接面的面积吗
guopeng_1985
2008年10月16日 14:46:36
只看楼主

如题!接线鼻子的载流量是按照接线处横断面的面积算?还是搭接面的面积算?如果要是按照横断面的面积算的话,一个90平方的线鼻子横断面要是达到90平方,就变成铜柱子了!根本不是现在市面上这样的。望高手指点!万分感谢!

如题!接线鼻子的载流量是按照接线处横断面的面积算?还是搭接面的面积算?如果要是按照横断面的面积算的话,一个90平方的线鼻子横断面要是达到90平方,就变成铜柱子了!根本不是现在市面上这样的。望高手指点!
万分感谢!
免费打赏
一指慢
2012年12月11日 21:45:11
2楼
接线鼻子的载流量,是制造厂按搭接面的面积算并经试验而得到并标注的。
回复
lingxuct
2012年12月12日 08:46:25
3楼
接线端子(线鼻子)只有规格大小,没有“载流量”的说法。

楼主考虑“通过(线鼻子)结构上的电流密度”,就从其结构上的路径分析,“与路径相垂直的面,就是横截面积”,电流除以横截面积就是电流密度。(接近楼主说的“载流量”的意思)
回复
lingxuct
2012年12月12日 08:51:09
4楼
“90平方”的线鼻子中的90平方是线鼻子的规格,它只能与90平方的线相配,不是鼻子本身的截面是90平方!
回复
fitman
2012年12月12日 09:57:29
5楼
传统上,线鼻子分闭口和开口两种。
闭口线鼻子的接线处是圆筒形,标注的是接线的截面积。也就是接相应截面的电线是没问题的,关键是压接时工艺是否合格。
开口线鼻子的接线处是不闭合的圆,标准的是电流值,也就是电线的载流量应在则值之下,关键处还是压接的工艺(一次线的压接之后一般要搪锡)。