小型发电机做备用电的问题?谁告诉我?
ab12688
ab12688 Lv.2
2008年10月16日 13:33:29
只看楼主

我们单位有时发生线路停电的问题为此要买个单相的小型发电机做备用电,备用电一个是给UPS续充电,二是给照明供电。给UPS续充电好办了 头插上发电机插座就行了但是照明麻烦了因为是三相四线供电 如果我把负载端三根火线与电网断开 而后三根线接到一起连到发电机那端那么零线怎么办?是与电网断开?还是不断?断开的话还很麻烦。不断开零线的话 就是说发电机有一根线要与电网零线连接到一起了,这样行不行?谢谢

我们单位有时发生线路停电的问题为此要买个单相的小型发电机做备用电,备用电一个是给UPS续充电,二是给照明供电。
给UPS续充电好办了 头插上发电机插座就行了

但是照明麻烦了因为是三相四线供电 如果我把负载端三根火线与电网断开 而后三根线接到一起连到发电机那端
那么零线怎么办?是与电网断开?还是不断?断开的话还很麻烦。不断开零线的话 就是说发电机有一根线要与电网零线连接到一起了,这样行不行?

谢谢
免费打赏
hq2005
2008年10月16日 17:36:59
2楼
:)

1、零线应断开,用四极开关。
回复
爱芳的日子
2008年10月17日 01:21:43
3楼
为什么必须要把零线断开。
回复
ab12688
2008年10月17日 07:49:21
4楼
这个有没有相关规定?
回复
trhg-wlh
2008年10月17日 10:47:41
5楼
很常见的,有标准设计标准产品。
回复
plc88
2008年10月18日 21:37:55
6楼
零线应断开 用二个接触器电气互锁控制