屋面预应力梁的混凝土为C40,屋面板及次梁的混凝土为C30,图纸上是预力梁两侧各放1米宽度为C40,两标号混凝土在此相交。但施工单位说这个地方不好交接,后期容易产生裂缝,浇筑也不方便。而且这个地方又不能留施工缝(次梁跨度为9米)。想把C30改为C40,但设计说改C40的话屋面板的配筋率要加大,但所有钢筋已经绑扎好了。请问该如何是好?另想问下施工逢为什么要留在三分之一跨处,如果这个地方能在次梁端一米处(即图纸中的两标号交接处)留施工缝不是更好?
但施工单位说这个地方不好交接,后期容易产生裂缝,浇筑也不方便。而且这个地方又不能留施工缝(次梁跨度为9米)。
想把C30改为C40,但设计说改C40的话屋面板的配筋率要加大,但所有钢筋已经绑扎好了。
请问该如何是好?
另想问下施工逢为什么要留在三分之一跨处,如果这个地方能在次梁端一米处(即图纸中的两标号交接处)留施工缝不是更好?