一个老问题,高位消防水箱的容积
soder
soder Lv.2
2008年10月16日 10:42:17
只看楼主

以前设计我都是按照建筑物的类别直接确定容积,也就是只有18,12和6吨这三种规格,不管是单供消火栓系统还是消火栓+自动喷水,审图也没见提过可是最近我见到另外一个工程师做的图纸,消防水箱做到20吨,说有自动喷水10分钟用水量不知道大家都是怎么确定水箱的容积的?

以前设计我都是按照建筑物的类别直接确定容积,也就是只有18,12和6吨这三种规格,不管是单供消火栓系统还是消火栓+自动喷水,审图也没见提过
可是最近我见到另外一个工程师做的图纸,消防水箱做到20吨,说有自动喷水10分钟用水量
不知道大家都是怎么确定水箱的容积的?
sniper.kim
2008年10月16日 11:17:52
2楼
倒,规范上不是黑子白字的吗?超过18吨的就按18吨考虑呀
消防水箱9立方米这个尺寸呢?6和9和18一般来说最多只有室内消防用水量20的时候用到12
回复
九九艳阳天
2008年10月16日 12:00:52
3楼
多层建筑有10分钟的概念,高层建筑没有10分钟的概念,只讲初期火灾。:)
回复
soder
2008年10月16日 17:00:11
4楼
一个老问题,高位消防水箱的容积
回复
xiaozheng1998
2008年10月17日 11:45:57
5楼
我一般水箱选的就按2楼说的,高层超过18就选18吨了