在设计高层建筑应急照明时,各位一般是将公共走道的 照明全部纳入应急照明的范围还是单独设计一套应急照明系统,与公共走道的普通照明独立开来?前者与规范有什么冲突吗?
在设计高层建筑应急照明时,各位一般是将公共走道的 照明全部纳入应急照明的范围还是单独设计一套应急照明系统,与公共走道的普通照明独立开来?前者与规范有什么冲突吗?
2楼
两种做法都干过,看需要来。但要注意部分应急照明灯要自带蓄电池,保证停电后而发电机未启动时的最低照度(我一般不做牛眼灯,难看)。:lol
回复
3楼
与公共走道的普通照明独立开来。
回复
4楼
都可以吧!都可以吧!
回复
5楼
单独的吧:handshake
回复
6楼
谢谢!一直困惑着。其实我是倾向于全部纳入应急照明的。
回复
7楼
还是看灯的多少了,一般每层若只有几个灯,那就归到一起好,都按应急照明外理了。
回复
8楼
建筑设计防火规范GB50016-2006
11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合
现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。
如果将公共走道所有灯具都使用消防应急灯具,其装修效果无法接受。火灾时消防队员也不敢向普通灯具喷水。
回复