关于闭水试验渗水量
xzdn6838
xzdn6838 Lv.3
2005年03月23日 16:20:26
只看楼主

<<给排水管道工程施工及验收规范>>GB50286-97要求闭水试验渗水量1.25D1/2<<埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程>>CECS122:2001要求闭水试验渗水量0.0046D按以上两公式分别计算DN200~DN2000管道允许渗水量,两者相差28.4~6.07倍今天看到<<江苏给排水>>2004.4一篇文章提出塑料排水管渗水量按1.25D1/2控制

<<给排水管道工程施工及验收规范>>GB50286-97要求闭水试验渗水量1.25D1/2
<<埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程>>CECS122:2001要求闭水试验渗水量0.0046D
按以上两公式分别计算DN200~DN2000管道允许渗水量,两者相差28.4~6.07倍
今天看到<<江苏给排水>>2004.4一篇文章提出塑料排水管渗水量按1.25D1/2控制
我有点不同意,我认为塑料排水管渗水量应按0.0046D控制
不知各位先生对此有何见解
免费打赏
huiyuan86043774
2008年03月29日 19:14:08
12楼
7楼HDPE管可以做闭气试验啊
回复
zhengmei1234567
2009年08月08日 18:26:53
13楼
我也想知道HDPE与井接口如何做才能保证不往外渗水?????