关于双电源切换箱的设置。
huyuyue80@co163
2005年03月23日 16:14:04
只看楼主

将防火卷帘,应急照明及正压风机设在一个双电源切换箱中可行吗?一定要分开设置吗?每个容量都不大,标准层每层楼都有

将防火卷帘,应急照明及正压风机设在一个双电源切换箱中可行吗?
一定要分开设置吗?每个容量都不大,标准层每层楼都有
免费打赏
hefanrong2015
2005年03月23日 17:26:34
2楼
如果是二级负荷双电源切换箱中的防火卷帘,应急照明及正压风机可以不分开
回复
雨过天晴
2005年03月23日 23:11:00
3楼
还是那句话,如果计量允许,同一防火分区的可以用一个切换箱。
回复
kkllfgl
2005年03月24日 07:39:14
4楼
应急照明应该尽量与消防电力分开。如果每层容量不大,可以几层设置一个双电源切换箱。
正压风机一般是设在机房的,应该单独设置。防火卷帘可以就近引自附近的消防电源。
回复
huyuyue80@co163
2005年03月24日 09:38:42
5楼
那应急照明最多可以几层共用一个双电源切换箱呢?依据何在呢?

按高规9.1.3条:消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分,这一条又如何保证呢?
回复
yunping
2005年03月24日 12:12:32
6楼
按标准照明电源与消防电源应设计为两路为宜,但根据现场条件也可以并在一起,关键要咨询当地的消防部门。
回复
大鼻山
2005年03月24日 12:36:27
7楼

民规24。9。9的说法是,不超过3~4层
回复