如何分析这一电算结果?
alanf
alanf Lv.3
2008年10月15日 12:40:38
只看楼主

今有一工程,三层地下室上建有三个塔,由于地下室很大,单独建模计算(柱网有正交和斜交的不是太规则).电算输出结果有:地震作用最大的方向 = -25 (度),想请教这个角度就是高规判断斜交抗侧力结构的依据吗?(>15度),如果是的话我这个是地下室也要考虑双向地震作用下的扭转影响吗?

今有一工程,三层地下室上建有三个塔,由于地下室很大,单独建模计算(柱网有正交和斜交的不是太规则).电算输出结果有:地震作用最大的方向 = -25 (度),想请教这个角度就是高规判断斜交抗侧力结构的依据吗?(>15度),如果是的话我这个是地下室也要考虑双向地震作用下的扭转影响吗?
免费打赏
fanbaozhou163
2008年10月15日 12:50:31
2楼
1:个人认为可以这么判断(地震作用最大的方向>15度)虽然它同高规的"斜交抗侧力结构"概念有区别,高规以直观进行判断,有点粗.
2:双向地震作用是否计算是以位移比是否大于1.2作为粗略的判断条件的.同地震作用最大的方向不是同一个概念.
回复
小星007
2008年10月15日 17:52:25
3楼
斜交抗侧力结构指的是抗侧力构件自身的斜交,与地震作用最大的方向概念不一样,从你的叙述来看你的情况似乎属于前者。另外双向地震是以结构的规则性(扭转不规则)来定义的,与角度无关。
回复
alanf
2008年10月15日 19:13:00
4楼
谢谢了,那么在地震信息里有关斜交抗侧力构件方向附加地震数(可在0-5之间取值)又如何理解?
回复