04年相关内容见下面的连接http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=76157&boardID=226&forumID=12&boardName=软件专区&forumName=电气技术论坛
04年相关内容见下面的连接
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=76157&boardID=226&forumID=12&boardName=软件专区&forumName=电气技术论坛
22楼
问题是这样得,我用PL线所做得图块是在1:100里做得,线宽是用40,插入到1:300的图中,(图块如荧光灯等仍用1,不用放大3倍的比例,否则的话荧光灯放不下)这时就出线如上所述的问题
回复
23楼
按照你这样的扩充的设备,在和导线用同一比例绘制时,就会造成你遇到的问题。导线的实际宽度是设备线的100/3倍,就是细的多的情况。
如果你现在设备已经全布置好了,你就把导线缩小100倍绘制吧。
我还是建议你以后扩充设备时按照1:1扩充,就不会引起以后的麻烦了:(
回复
24楼
我想问一下波超软件有试用版吗?
回复
25楼
博超软件没有试用版。
回复
26楼
好东西呀!物有所值!
回复
27楼
消防平面图例的扩充:
1、在辅助功能菜单中打开图形库管理
2、点击【设备元件符号】,在‘图块类型’中选择‘消防平面’,在‘详细分类’中选择需要的分类。如果没有可以自己添加
3、预览区域可以预览所有的图块。要存块请先绘制好要存入的图块,然后点击【存块】命令,框选要存入的图形,给个插入点就扩充成功了
4、这时就可以到平面设计中,对消防平面进行布置并调用我们的刚才扩充的图块
5、此时放出的图块是没有值的,直观的表现是颜色为没赋值颜色,只要用平面设计对话上的赋值命令对它进行赋值,就可以参与统计了,而且统计的值就是刚才我们赋的值。
6、不用担心每次都要赋值,只要这次赋过值,以后在放置时就会自动赋值了。如果不进行赋值,软件是不敢给你随便赋值的
回复
28楼
楼主能不能发一些扩充好的图例给我。最好包括弱电
回复
29楼
可以。不过这两天相关负责人请假了,过几天行吗?
回复
30楼
我想问一下,我师傅用的是ms平台的ees97,最近打图,总是旋转有毛病,请问那个打印配置的什么.cfg怎么用呢?
回复
31楼
我可以给你发我们最新的图例,不知道怎么发给你啊?可以问一下你现在用的图例是什么时候的软件吗?有自己扩充的图例吗?
回复