12楼
短路拉弧引起爆炸!!!!!!!!
回复
13楼
原因有:
1、真空泡漏气,造成绝缘受损,达不到要求;
2、新投入的高压开关一定要干净,没有任何灰尘;
3、三相严重的不同步或三相绝缘电阻严重不平衡;
4、短路时爆炸,可能是设计的容量偏小,或机械性能达不到要求;等还有很多方面的原因,看要是在哪种情况下发生的爆炸:handshake
回复
14楼
“漏气会高压打不上”yes!
“绝缘距离不够才会的”no!
“过热真空包膨胀,放炮”no!no!no!真空包内是真空,什么过热,真空会过热?主电极热会膨胀?!
多大的真空包,里面有多少铜?“拆开过,卖铜买了850”,日元还是台币?
回复
15楼
学习了先, 谢谢各位的高见.:lol :lol
回复
16楼
:victory: :victory:
回复
17楼
支持6楼
关键是漏气,而且那种漏气是很微弱的
回复
18楼
漏气的可能性最大,进入空气后,在断路器分断负荷的时候就会在真空泡内产生拉弧,在短暂的时间内产生高温高压气体膨胀,愤怒的气体一时间无处跑掉,一气之下破窗(真空泡)而出。
回复
19楼
看来漏气是真空断路器发生爆炸的主要原因,哪怎样判断断路器正在发生轻微漏气哪?
回复
20楼
好贴子应与朋友分享啊
回复
21楼
为了下载资料我灌水呀灌水呀灌水呀灌水呀灌,灌得好辛苦,为了资料,继续灌,灌啊灌啊灌~
回复