真空断路器的合阐弹跳时间由哪些因素决定,现行的标准是小于2ms,是不是弹跳越小越好,弹跳大会影响哪些参数?
真空断路器的合阐弹跳时间由哪些因素决定,现行的标准是小于2ms,是不是弹跳越小越好,弹跳大会影响哪些参数?
2楼
很久没搞这个了,还记得与真空的开距(行程),超程有关,弹跳越小对灭弧越有利.
回复
3楼
怎么没有人回复呢?:Q :Q
回复
4楼
弹跳越小,灭弧越好不容易拉弧。
回复
5楼
这个问题要高手解答,弹跳的问题比较复杂,和很多因素有关,比如零部件精度,触头材料,超程,合闸功,装配质量等!
回复
6楼
顶起来。。。:victory:
回复
7楼
部分内容: 当断路器带电操作时,两触头之间若存在弹跳,真空电弧的燃弧时间延长。真空电弧是一种高温等离子体,弧体温度可达到七、八千度。燃弧时间的增加使触头表面熔化的深度和广度都增加,合闸时就会造成两触头液面接触,瞬间冷却后两触头熔焊在一起。这种熔焊,靠操作机构几千牛顿的分闸力是拉不开的。有时熔焊点很小,分闸力能拉开, 但常常把触头表面拉变形,造成开断后恢复电压短路。因此,熔焊的结果可能使短路开断失败。
还有两篇文章,我发给你
回复
8楼
回复
9楼
已经发了,请注意查收
回复
10楼
GB标准没有对弹跳时间作出明确规定,2ms是DL标准要求;
弹跳时间跟真空泡触头材料也有关系
回复
11楼
今天刚好做到关于真空断路器的东东,不知道ZW22-10/400现在一台多少钱???我作预算给了4万多,不知道多还是少啊??
回复