660v 产品爆炸下文
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2008年10月14日 17:30:58
来自于工地图片
只看楼主

又一次爆炸了上次的DZ108-20给换了NS2目前没爆炸。现在DZ108-32又来事了正常运转2个多月运行中突然爆炸一只,引起本柜内其他断路器全部烧黑了没法用了照片陆续上传http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1136836&extra=%3D1&ofid=0&page=1这是上次爆炸 660v 产品爆炸见过吗?

又一次爆炸了
上次的DZ108-20给换了NS2目前没爆炸。现在DZ108-32又来事了

正常运转2个多月运行中突然爆炸一只,引起本柜内其他断路器全部烧黑了没法用了

照片陆续上传

http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1136836&extra=%3D1&ofid=0&page=1
这是上次爆炸 660v 产品爆炸见过吗?
660V GGD柜子

连续爆炸

[ 本帖最后由 shdq2777 于 2008-10-21 08:56 编辑 ]

爆炸抢修后现场1.jpg


爆炸抢修21.jpg


是不是正泰的.jpg


条码1.jpg

免费打赏
zyhefei
2008年10月17日 10:58:45
12楼
上海麦克力电气有限公司的产品吧?到这 www.markari.com/看看。
回复
muxiaokai
2008年10月17日 18:56:22
13楼
爆炸事故到是 时有发生,应该查明原因 再去评价!!!!
回复
huaxin518-gyb
2008年10月18日 13:33:59
14楼
不是正宗的正泰塑壳断路器,很明显,颜色和商标
回复
shdq2777
2008年10月18日 14:33:20
15楼




我们是正规渠道采购来的。正泰销售中心销售公司的

假货也是他们惹得

至于凝露 不可能的

新建厂房,环境很好。而且一排低压柜摆放在一起怎么单单就是 DZ108爆炸??

还有麦克里的 没问题,他是受害单位。
回复
shdq2777
2008年10月18日 15:01:12
16楼
保留了一只 DZ108-32DE ,是备用开关,出现没有接

有人说凝露 呵呵不可能的。他们办事处也去现场看了、真是那样的话 他们不傻,当场就会驳回

[ 本帖最后由 shdq2777 于 2008-10-18 15:02 编辑 ]
回复
ice393
2008年10月18日 19:27:15
17楼
垃圾产品垃圾产品垃圾产品垃圾产品垃圾产品,正泰的质量的确有问题
回复
hutohe
2008年10月20日 12:07:24
18楼
质量的确有问题.我从不用该产品,国产只用常熟的。
回复
hutohe
2008年10月20日 12:10:36
19楼
垃圾产品垃圾产品垃圾产品垃圾产品垃圾产品
回复
hutohe
2008年10月20日 12:10:59
20楼
:Q ``````````````
回复
linguoming2007
2008年10月21日 09:45:12
21楼
产品先择不当,接线工艺有问题。我们也试过一个工程是补偿柜爆炸引起整个电房烧毁(原柜由当地供电局供给),后来由我们重新制作电柜。
回复