又一次爆炸了上次的DZ108-20给换了NS2目前没爆炸。现在DZ108-32又来事了正常运转2个多月运行中突然爆炸一只,引起本柜内其他断路器全部烧黑了没法用了照片陆续上传http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1136836&extra=%3D1&ofid=0&page=1这是上次爆炸 660v 产品爆炸见过吗?
又一次爆炸了
上次的DZ108-20给换了NS2目前没爆炸。现在DZ108-32又来事了
正常运转2个多月运行中突然爆炸一只,引起本柜内其他断路器全部烧黑了没法用了
照片陆续上传
http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1136836&extra=%3D1&ofid=0&page=1
这是上次爆炸 660v 产品爆炸见过吗?
660V GGD柜子
连续爆炸
[
本帖最后由 shdq2777 于 2008-10-21 08:56 编辑 ]
![爆炸抢修后现场1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/BB/37/rBBhH11GWJeAERM7AADikmZi_dQ837.jpg)
![爆炸抢修21.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![是不是正泰的.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![条码1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
继续发,正泰公司让人失望了
回复
3楼
继续发图 大家有遇到这个问题的没?
有正泰售后服务给你们服务过的吗??
回复
4楼
继续了 有没有人人回复啊?
回复
5楼
开关爆掉我见过两次,黑。一次是400A的事后现场,据现场描述很可怕。一次是我早年在工厂,几乎算亲临,听人喊配电室着火了,跑去看,是冒烟了,没着火,也没爆炸。
[
本帖最后由 sunlight1689 于 2008-10-14 18:27 编辑 ]
回复
6楼
请问平常工作电流是多大啊,工作环境怎样?开关爆炸的事故是很少很少出现的,是不是选择不合理,长时间没有保养啊:handshake
回复
7楼
是正泰的元器件吗?怎么看的不像啊?会不会是环境条件的影响,比如说有凝露之类的而引起短路呢?还是选型不合理才会这样的呀?
回复
8楼
垃圾产品垃圾产品垃圾产品垃圾产品垃圾产品
回复
9楼
频率有变化吗?是否50HZ
回复
10楼
:) :victory: :victory:
回复
11楼
如果是正泰产品断路器盖板上面会写上CHNT字样.
你确认清楚再发吧.
回复