请教各位大虾:不锈钢波纹管能不能设置在“缝”旁边!!

请教各位大虾:不锈钢波纹管能不能设置在“缝”旁边!! 1.jpg

1.jpg

免费打赏
liuwei5689
2008年10月14日 17:27:04
2楼
应在缝的两侧加伸缩节,详见GB502424-2002第3.3.4条,有详细的解释!
回复
ziqiangbuxi
2008年10月14日 21:13:31
3楼
只在一边设达不到补偿管道伸缩量的要求,不在伸缩缝处设就应一边一个。
回复
bbschatzhl
2008年10月15日 10:36:33
4楼
图中的画法肯定有误,因为你想想两边的支架设置关系就好了,这样设置两边沉降不均匀肯定断的,还是要设置在中间的才是
回复
perfume1981@co163
2008年10月15日 15:48:46
5楼

GB502424-2002请问是什么规范!
回复
长门
2008年10月19日 19:52:00
6楼
可以,不过要两边都设才对,只设一个是错误的。