超高层雨水排水
zwq23456yh
zwq23456yh Lv.2
2008年10月14日 16:17:21
只看楼主

超高层(350米)屋面雨水能直接往下排吗?若在楼层减压,如何减?

超高层(350米)屋面雨水能直接往下排吗?若在楼层减压,如何减?
免费打赏
空01
2010年02月19日 16:24:25
12楼

分段做!超高屋应该都有设备转换层的或是叫技术层的,这个问题设计人员应该都会考虑到了,施工单位只要按图施工
回复
空01
2010年02月19日 16:27:42
13楼

叫消能节或消能装置比较对:) 还有超高层排水应该都用内排水,所以这些问题比较好处理
回复
gs411
2010年02月19日 22:38:00
14楼


痛苦的是中间没有转换层 一根雨水管从5层一直到了30层 最初是镀锌管沟槽连接 隔层设置检查口 后来业主觉得有点儿浪费 直接改成了丝接 只在顶层和最底层留了检查口

这个是阳台雨水 每层在阳台处都有地漏 所以一直都没做闭水试验呢

[ 本帖最后由 gs411 于 2010-2-19 22:41 编辑 ]
回复
空01
2010年02月20日 12:48:01
15楼

听你这样说,你这个叫阳台废水管比较合适啊,350米的建筑还有外开阳台吗?人在那站都不好站啊!你这个只要做灌水试验就可以了,在底部做个消能井算了,问题不大,做间接排水
回复
fs_mrbean
2010年02月21日 10:21:17
16楼
这问题我也正想问
回复
gs411
2010年02月21日 12:27:04
17楼


对 是叫阳台雨水管 现在也在协调监理 看能否做灌水试验
回复
oulunte2010
2010年09月06日 11:16:19
18楼
学习了,不过得考虑压力的问题!
回复
yxq-008
2010年09月07日 11:14:22
19楼
要在不同高度采取消能措施工,同时管道要选取无缝钢管比较合适。
回复
sduomax
2010年09月09日 11:28:50
20楼
很有研究的题目啊
回复

相关推荐