寒冷地区(西宁)高层建筑管道井内雨水排水立管是否要保温?
fangfanggeipaishui
2011年04月03日 11:31:45
只看楼主

西宁一高层建筑(32F——94m)雨水内排水系统管道井内雨水立管设计要求用2cm的岩棉管壳进行保温。请大家说说,西宁地区高层建筑雨水内排水系统管道井内排水立管有必要做保温吗?

西宁一高层建筑(32F——94m)雨水内排水系统管道井内雨水立管设计要求用2cm的岩棉管壳进行保温。请大家说说,西宁地区高层建筑雨水内排水系统管道井内排水立管有必要做保温吗?
免费打赏
芦荟
2011年07月18日 15:35:02
2楼
,我也有这个问题,怎么没人回答
回复
liukechuan
2016年11月24日 10:23:21
3楼
个人认为是没必要做保温的.冬天天气寒冷的话,雨水管都是空的.但是可以请教下设计人员的意图是是么?