刚设计一变电所,按民规老规范,高压开关柜5台以上,高压应单设高压配电室(4.5.4)。现新民规没有提及高压配电室,是否单设高压室没有开关柜台数限制了?
刚设计一变电所,按民规老规范,高压开关柜5台以上,高压应单设高压配电室(4.5.4)。现新民规没有提及高压配电室,是否单设高压室没有开关柜台数限制了?
2楼
好像没有吧?我们做的10台10kV中置柜,也没有单设
回复
4楼
现在流行高低压同室布置,节省地方
回复
5楼
10kV及以下变电所设计规范第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。
回复
6楼
新建10kV及以下变电所还有用油开关的吗?
看来规范也落后了,OO
回复
7楼
问几个相关的问题能给个QQ吗
回复
8楼
油开关和有变都不能用于室内了.
回复
9楼
以前用油开关的规定,现都用真空开关了,故新规不提这一条了。
回复
10楼
我这边有15台高压柜、9台低压柜、2台干变、一个直流屏都在同一室内的。