向高手们请教一下,低压配电柜内的铜母线是否要另外套定额还是在买设备时,母线在配电柜中已经装好,不需要另外套定额了?
向高手们请教一下,低压配电柜内的铜母线是否要另外套定额
还是在买设备时,母线在配电柜中已经装好,不需要另外套定额了?
2楼
成套产品。
回复
3楼
谢谢磊子
回复
4楼
上图为配电房的平面图。右面四个为变压器,左边四排为低压配电箱,之间连接是母线槽(高压配电柜我没有切图,母线槽柜上部连接)
我列清单时:1.变压器(型号)
2.低压配电箱(型号、槽钢基础)
3.密集母线槽(型号、插接箱、支架)
想问一下高手,这样有没有漏项。顺便讨论一下(配电房对于初学预算的人来说,比较难懂)
回复
5楼
不属于定额内的,属于成套柜安装内的。
回复
6楼
我们这边好多是分开来的,柜子来是母线是拆下来的,所以有的还是要套定额的
回复
7楼
如果是成套柜,已经安装好的,不需要安装,不套,如果是柜子来是母线是拆下来的,还是要套定额
回复
8楼
实际成套柜内已经包含了。另做铜母线的定额是有些用户喜欢母线与成套柜分开列出。
回复
9楼
铜排/铝排 电刷镀锡/电刷镀银/电刷镀镍技术
常规电镀,成本高,需要大型设备,投入大,不能局部镀;
烫锡,不平整影响电阻,高温不安全,浪费成本严重;
化学镀方法,需要前处理彻底清洁,厚度一般<1um,放置一段时间容易发黑,不能达到根本导电功能需要;
而我方提供DSD电刷镀技术,任意长短铜排铝排,常温随意镀,质量稳定成本低,投入小(几千块),产量大,厚度任意。。。
http://dianshuadu.sites.qudee.com/
沈阳工业大学电刷镀技术研究中心 华南地区重点推广产品,
网站左边有视频演示连接,欢迎您的了解和合作!
联系:深圳南山科技园北区
毛经理 13530208414
回复
10楼
成套柜含有与否是套用的关键
回复
11楼
柜内的一般不要再套定额了,但连接变压器和低压柜的母线槽肯定是要套定额的,还要套始端箱的定额
回复