乙字弯上部的排水支管需要单排否?
stbodhi
stbodhi Lv.3
2008年10月13日 15:55:29
只看楼主

如图.如果是图一所示的情况,那么立管转弯的上部,排水支管需如图一所示接入,或者单排.如果这段水平干管换成乙字弯呢?上部的排水支管能否如图二直接接入?或者也要如图一一样采取措施?

如图.
如果是图一所示的情况,那么立管转弯的上部,排水支管需如图一所示接入,或者单排.
如果这段水平干管换成乙字弯呢?上部的排水支管能否如图二直接接入?或者也要如图一一样采取措施?

未命名2.JPG

liuwei5689
2008年10月13日 16:52:51
2楼
认为横管打弯和采用乙字弯还是有区别的,,楼主2的情况可以这样做,关键是否有安装的空间,如果打弯的位置和接入点有一段空间,那是可以的!
回复
柳辛
2008年10月13日 23:29:59
3楼
哈哈,第二种方法
不错
空间允许的话
可以
回复
老谭
2008年10月13日 23:48:10
4楼
如是乙字弯,可以按“2”进行,但此层需设检查口。
回复
stbodhi
2008年10月14日 10:03:02
5楼
有没有兄弟做过实际的工程,这里用乙字弯的话,上部的排水支管会不会出现反溢的问题?
回复
f_jg2003
2008年10月14日 10:31:47
6楼
明显第二种虽然没有第一种的情况那么严重,但这样做还是不够安全。一个是要考虑错位的大小,一个看上面楼层的多少,具体就要个人怎么考虑了。
回复
lweiwei_2009
2014年03月21日 10:58:56
7楼
谢谢分享
回复
dmc123
2014年03月21日 11:06:13
8楼
第二种情况在实际中可能碰到,但在画图时考虑的比较少
回复
success_00
2014年03月21日 14:37:45
9楼
同意楼上观点,如果建筑物较高尽量 单排或者底层汇合
回复

相关推荐

APP内打开