最近在算一个桩筏基础,采用pkpm中jccad下桩筏筏板有限元计算,所得计算配筋结果中大多为构造配筋,但有些布桩点位会出现一两个高峰值,但相邻位却为构造值,请教是否要按峰值配筋?查看了一下交互配筋,程序好像没有按最大值配筋。具体怎么取值较好?
最近在算一个桩筏基础,采用pkpm中jccad下桩筏筏板有限元计算,所得计算配筋结果中大多为构造配筋,但有些布桩点位会出现一两个高峰值,但相邻位却为构造值,请教是否要按峰值配筋?
查看了一下交互配筋,程序好像没有按最大值配筋。具体怎么取值较好?
2楼
在有桩处局部加密配筋
回复
3楼
应力集中处靠加密配筋有时是不能解决的.实际上有限元网格划分的问题.JCCAD在这些方面太烂啦.
回复
4楼
建议根据JCCAD的内力计算结果来人工进行配筋计算。这样应该更可靠一些。JCCAD在配筋方面一直做的不是很理想。
回复
5楼
砖墙自承重式挡土墙,钢筋砼条形偏基础宽度设计时Pmax计算时,F+G=挡土墙自重+基础上土的重
对于M包括F+G对于基础形心的偏心M,还包括不包括挡土部分,土和上面堆载对于挡土墙的侧压力产生的弯矩。
另这种挡土墙的受力简图是什么样的,我是指墙体两端的支承情况。
望各位指教。
回复
6楼
2005最新PKPM的JCCAD算桩筏用筏板有限元算会好一点,用梁式法算PKPM似乎有点问题。
回复
7楼
桩筏基础设计、什么条件下可用桩筏、什么条件下只能用桩啊?
回复
8楼
桩筏基础设计、什么条件下可用桩筏、什么条件下只能用桩啊?时间有点旧了
回复
9楼
好东西谢谢
回复