钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?
钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。
这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?
2楼
我提一下自己的看法,对于这种情况我建议使用直螺纹连接。
但问题关键是你们在下一层砼施工钱施工,监理居然都没发现,说明检验力度太差,以后需要加强。
最好当然让设计出东西,但如果我是设计我才不给你出东西那。
回复
3楼
最好当然让设计出东西:victory: :victory: :victory: :victory: :) :) :) :) :) :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
4楼
设计是不会出这个修改的。底层的柱不用机械连接,到上面还来用,为什么,向业主交代不了。如果量少的话,施工单位自己承担吧,做一级机械接头是效果最好的。
回复
5楼
要是严格按照规范九砸了从新做,要不就请监理吃饭送红包,叫他们别管,隐蔽了就安生了
回复