钢筋混凝土结构中,柱子钢筋问题
qingyifuma
qingyifuma Lv.2
2008年10月12日 09:09:19
只看楼主

钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?

钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。
这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?
qingyifuma
2008年10月12日 09:56:08
2楼
没有人吗?:( :(
回复
qingyifuma
2008年10月12日 12:24:35
3楼
人呢?:( :( :( :(
回复
luohongguang811
2008年10月12日 16:14:22
4楼
已经违反规定了,找设计问一下吧。这个应该是比较大的问题了。
回复
xingyong80
2008年10月13日 09:28:18
5楼
这个怎么处理啊?搞不清楚,怎么会出现这样的情况啊
回复
kaikai820619
2008年10月13日 10:11:48
6楼
如果相差不是很大一般没事,相差太多最好和设计院沟通一下,简单加固一下就可以了.
回复
jiye21
2009年03月30日 14:02:26
7楼
你第一条说的不对吧,大于50%是同一个横截面的面积,不是你说的错开35D,35D是焊接错开。
回复
liuyz_001
2009年04月01日 02:47:25
8楼
我是新手,搞不懂,也想知道,不知道哪位可以解释一下,大学一起学习,一起进步.
回复

相关推荐