求产品解决方案
syczm
syczm Lv.2
2008年10月11日 18:20:48
来自于热泵工程
只看楼主

有个应用不知是否有这种产品解决方案。应用要求如下:40平方的电脑服务器机房,有20台电脑服务器,为保证电脑工作在正常的温度环境下需要2冷吨的制冷空调24小时不停机运转。为了省电环保,希望利用机房旁边丰富的地下水来对机房降温。不知是否有这种环保的产品解决方案?

有个应用不知是否有这种产品解决方案。
应用要求如下:
40平方的电脑服务器机房,有20台电脑服务器,为保证电脑工作在正常的温度环境下需要2冷吨的制冷空调24小时不停机运转。为了省电环保,希望利用机房旁边丰富的地下水来对机房降温。不知是否有这种环保的产品解决方案?
免费打赏
yanlufeng
2008年10月12日 21:30:33
2楼
想对机房用地下水降温,是完全可能的。关键是;当地的地下水温度,可取水量,核定后就有把握了。
回复
syczm
2008年10月13日 20:43:47
3楼
有没有成熟的产品解决方案?对地下水温的要求是什么,需水量多大?
请楼上的兄弟留个Email,以便交流联系
回复
lmg1701
2008年10月15日 17:12:01
4楼
表于 2008-10-13 20:43 只看该作者
有没有成熟的产品解决方案?对地下水温的要求是什么,需水量多大?


要知道当地地下水常温才可以确定水流量,
你的机器能力较小,可能冷媒换向进行制冷、制热,

水源热泵国标为:

6试验方法
6.1 试验条件
6.1.1 冷热风型机组的试验工况见表7。
表7 冷热风型机组的试验工况 单位为℃


试验条件 使用侧入口空气状态 热源侧状态
干球温度 湿球温度 环境干球温度 进水/出水温度
水环式 地下水式 地下环路式
制冷运行 名义制冷 27 19 27 30/35 18/29 25/30
最大运行 32 23 32 40/—a 25/—a 40/—a
最小运行 21 15 21 20/—a 10/—a 10/—a
凝露 27 24 27 20/—a 10/—a 10/—a
凝结水排除
变工况运行 21~32 15~24 27 20~40/—a 10~25/—a 10~40/—a
制热运行 名义制热 20 15 20 20/—a 15/—a 0/—a
最大运行 27 — 27 30/—a 25/—a 25/—a
最小运行 15 — 15 15/—a 10/—a -5/—a
变工况运行 15~27 — 27 15~30/—a 10~25/—a -5~25/—a
风量静压 20 16 — — — —
注:机组在标称的静压下进行试验。
A采用名义制冷工况确定的水流量
6.1.2冷热水型机组的各试验工况分别见表8。
试验条件 使用侧入口空气状态 环境干球温度 热源侧进水/出水温度
干球温度 湿球温度 水环式 地下水式 地下环路式
制冷运行 名义制冷 15至30
— 12/7 30/35 18/29 25/30
最大运行 30/—a 40/—a 25/—a 40/—a
最小运行 12/—a 20/—a 10/—a 10/—a
凝露 27 24 12/—a 20/—a 10/—a 10/—a
变工况运行 15至30 — 12~30/—a 20~40/—a 10~25/—a 10~40/—a
制热运行 名义制热 40/—a 20/—a 15/—a 0/—a
最大运行 50/—a 30/—a 25/—a 25/—a
最小运行 15/—a 15/—a 10/—a -5/—a
变工况运行 15~50/—a 15~30/—a 10~25/—a -5~25/—a
A采用名义制冷工况确定的水流量
回复
lmg1701
2008年10月15日 17:18:26
5楼
水源热泵国家标准
回复
syczm
2008年10月16日 23:02:41
6楼
谢谢你,珠峰之颠。能否留下你的Email,以便详细的交流
回复