【求助】新开网吧用电量求指导
mydodo00
mydodo00 Lv.2
2008年10月10日 21:46:08
只看楼主

网吧分为上下2层,楼下先有2根10平方三相线,带4台5P空调100台电脑。楼上只有16平方三相线一根,打算增容到36平方,带5台P空调120台电脑。请大家帮个忙算算这个用电量,现有的千瓦数能承担吗?

网吧分为上下2层,楼下先有2根10平方三相线,带4台5P空调100台电脑。
楼上只有16平方三相线一根,打算增容到36平方,带5台P空调120台电脑。
请大家帮个忙算算这个用电量,现有的千瓦数能承担吗?
免费打赏
mydodo00
2008年10月10日 21:52:38
2楼
进线是否还需要调整吗?
回复
sshch2001
2008年10月11日 00:12:32
3楼
5P空调取功率为5*0.8=4,需要系数取0.9;每台电脑取功率0.3,需要系数取0.8,同时系数取0.9

一楼负荷为:4*5*0.8*0.9+100*0.3*0.8*0.9=36kW,电流=36/1.732/0.38=54.7A,再算上照明及其它负荷,算60A
二楼负荷为:5*5*0.8*0.9+120*0.3*0.8*0.9=43.9kW,电流=43.9/1.732/0.38=66.7A,再算上照明及其它负荷,算75A

如选用BV线,不考虑敷设方式影响及其它验算,环境温度30度,一楼采用两组10平方线载流量约78A,原有的线是可以的;
二楼电流需要采用25平方(载流量80A),35平方载流量100A,可根据负荷是否还会扩展来选择