请教:请高手指点,看这种水怎么处理?原水水质:总硬度 80°dh,Cl 6.5mg/l。要求出水指标:总硬度<0.05°dh,导电率 <5mircos/cm,Ca、Mg<0.1mg/l,Cl<1mg/l,SiO2<0.03mg/l。这中光用软水器可行吗?不可行的化该怎么处理。
请教:请高手指点,看这种水怎么处理?
原水水质:总硬度 80°dh,Cl 6.5mg/l。要求出水指标:总硬度<0.05°dh,导电率 <5mircos/cm,Ca、Mg<0.1mg/l,Cl<1mg/l,SiO2<0.03mg/l。
这中光用软水器可行吗?
不可行的化该怎么处理。
2楼
怎么没人回复吗?????????
回复
3楼
首先呢, 你的给水水质指标不够详细。但是按你的产水指标看,仅软化是无法达到的,因为你有CL等离子指标,软化只除硬度,不去除这些离子。必须加相应的除盐装置,如反渗透
回复
4楼
谢谢!这点我也知道。是否要上两级反渗透?
回复
5楼
:) :) 一级也可以达到要求的了.
回复
6楼
不知进水到底怎么样,不过从产水看,二级还是需要的。
可以自己先计算一下,作为参考。
回复
7楼
应该来说用软化+一级RO 出水应该没有什问题,不过要看你的用途了。哈哈啊
回复