风速法防烟风量计算中的问题!
wyjgrl
Lv.2
2008年10月10日 11:11:42
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
这个截图中的消防电梯前室的防烟风量按风速法计算时,每层门的开启面积只算M1、M3还是M1、M2、M3都计算,查了很多资料也不会算!恳请指点一下!
这个截图中的消防电梯前室的防烟风量按风速法计算时,每层门的开启面积只算M1、M3还是M1、M2、M3都计算,查了很多资料也不会算!恳请指点一下!
免费打赏
mengnan110
2008年10月10日 13:41:42
2楼
我也发过不少这样的帖子,没有得到解答
查了一些资料,我觉得应该是M1,M3
回复
wyjgrl
2008年10月10日 14:33:17
3楼
自己顶,希望高人解答一下
我就想不明白,既然是一种常见的情况,为什么有关部门就不能给出一个统一做法呢