室内单相电线的颜色问题
francishe
francishe Lv.4
2005年03月22日 14:03:35
只看楼主

请问一下各位:某大型计算机房,电源进线为三相电,设备用电为单相电。请问单相回路中,各不同相电线的颜色是否需要区分。例如:进线A相黄色、B相绿色、C相红色。出线是否也要这样,还是全部用红的就可以了?

请问一下各位:某大型计算机房,电源进线为三相电,设备用电为单相电。请问单相回路中,各不同相电线的颜色是否需要区分。例如:进线A相黄色、B相绿色、C相红色。出线是否也要这样,还是全部用红的就可以了?
免费打赏
zyzylz
2005年03月22日 14:08:37
2楼
我个人觉得,没有必要区别,在设计时把A、B、C三相负荷平衡就可以了。当然,若分颜色的话,当然有好处,至少检修起来方便
回复
yunping
2005年03月22日 14:14:42
3楼
国标中有规定,自己找。
回复
工夫茶
2005年03月22日 14:22:11
4楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》15.2.2 :当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用;A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。
回复

相关推荐