柱上变压器至配电屏的距离不宜超过多少米?有人说路径长不宜超过30米。这种说法对吗?如果对的话30米是出于什么考虑的呢?
柱上变压器至配电屏的距离不宜超过多少米?有人说路径长不宜超过30米。这种说法对吗?如果对的话30米是出于什么考虑的呢?
2楼
当然是越短越好!!!实在远的话可用加大导线的截面解决!
回复
3楼
因地制宜,我以前的单位配电室距变压器足有200米。:)
回复
4楼
为什么越短越好?
回复
5楼
因为导线距离越长 在导线上的压降也越大 打个比方说吧 如果你的导线是100米 变压器上的电压是400V的话 可能配电屏上的电压只有380或更少 如果导线只有30米可能配电屏上还是有390V的电压 数值不准确 只是打比比方 大概道理就是这样的
回复
6楼
低压电能出来后,会在线路上产生压降,而产生线损。如果接上表计,表计以下产生的归用户,否则归为供电公司线损。
回复
7楼
主要是电压损失的考量,加大电缆截面,使电压损失在规定范围内。
回复
8楼
1.从经济方面考虑,越短越好
2.从节能方面考虑,越短越好
2.从安全方面考虑,越短越好
回复