普通住户下沉式卫生间的安装要求
hu123bo
hu123bo Lv.2
2008年10月09日 10:17:04
只看楼主

请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?

请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?
hu123bo
2008年10月09日 16:32:04
2楼
怎么没有人跟贴啊!:victory: :victory: :victory:
回复
hu123bo
2008年10月12日 09:22:25
3楼
今天还是没人跟贴啊!:handshake :handshake
回复
luo_shijian
2008年10月12日 12:14:05
4楼
下沉式卫生间一般降板350MM,排水管应在降板防水层施工完毕后施工,在防水层上做水泥支墩固定排水管,并保证坡度,完成后的排水管距防水层的高度一般为30-50MM,然后回填炉渣,再做防水层,保护层。
回复
xhb1127
2008年10月12日 14:40:05
5楼
我认为排水支管的管底应该距离混凝土面大约50MM左右,可以避免将来施工完找平层、防水层、防水保护层之后把管道口堵住就行。
回复
jian_cong
2008年10月15日 11:57:26
6楼
实际工程验证,排水管道DN100长度比较小的情况下,降板300mm仍然可以做到同层排水.
但建议还是要求结构降板350mm或以上.
回复
xiaozhen2007
2008年10月15日 20:31:47
7楼
粪水管三通口的高度,要考虑到座便器的出水管弯头的高度,粪水管管路较长时,满足坡度情况下,有可能座便器的出水管弯头的高度就超出沉箱地面,座便器就无法安装,这种情况下应该从弯头的高度计算到三通口的高度,同时满足防水层的要求,一般情况保持3~5公分高度为宜!
回复
heart1987113
2008年10月16日 09:33:12
8楼
资料提供的还好了啊 谢谢咯
回复
summer_stars
2008年10月16日 15:06:09
9楼
降板300的主要问题是尽量不要把存水弯埋在下沉部分,采用多通地漏连接脸盆和浴盆较好
回复
cmsgdarch
2008年10月16日 16:12:58
10楼
通常下沉400mm。也有要求箱内设二次排水的。
回复
bkj03
2008年10月17日 00:20:15
11楼
粪水管三通口的高度,要考虑到座便器的出水管弯头的高度,粪水管管路较长时,满足坡度情况下,有可能座便器的出水管弯头的高度就超出沉箱地面,座便器就无法安装,这种情况下应该从弯头的高度计算到三通口的高度,同时满足防水层的要求,一般情况保持3~5公分高度为宜!通常下沉400mm。通常下沉400mm。
回复

相关推荐