PT柜在10KV电路中的作用有哪些,为什么有的有,有的没有PT柜。请高手指教
PT柜在10KV电路中的作用有哪些,为什么有的有,有的没有PT柜。请高手指教
2楼
PT柜是测量电压的,除了电力部门专设的计量柜中有专用计量PT外,其他计量、保护需要用的电压信号,都需要从PT柜中取。
如用户设的电度表、电压表,电机柜的低电压保护,BZT投切的电压信号,只有从PT柜取。
有自备发电机的电站,需要装同期装置,同期装置在同期合闸前所需要的电压信号,也只有从PT柜取(外线路的单相线路PT除外)。
回复
3楼
提供系统需要的测量保护用的电压信号
回复
4楼
专用PT柜不一定有,但一组母线的PT肯定有
回复
5楼
提供电压信号,供仪器仪表使用,也可提供操作电源
回复
6楼
谢谢,学习
回复
7楼
提供电压信号,供仪器仪表使用,操作电源
回复
8楼
学习中。。。
常见的还有一种,进线柜装PT,用于备自投需要。
大家讨论热烈点,说错也没关系
回复
9楼
顶。。。。。。好贴!
回复
10楼
六氟化硫开关柜用的不多,现在应该都是三工位了吧。其实现在国内市场真的误区很大,很多场合都可以用环网柜的,但还是用了真空柜了,真是钱多呀。。。
回复
11楼
ABB的六氟化硫开关不是全改成三工位了吗?两工位的停产了