5P稻田空调外机改成冷库外机怎么改呀,求救!!!谢谢
nwy18919
nwy18919 Lv.2
2008年10月08日 20:06:23
来自于制冷技术
只看楼主

5P稻田空调外机改成冷库外机,内机用冷库用的风机,冷库12平米,需要零下5度就可以了,望大侠们说说怎么改动,我菜鸟,详细点呵呵,谢谢了,选用什么样的膨胀阀!!

5P稻田空调外机改成冷库外机,内机用冷库用的风机,冷库12平米,需要零下5度就可以了,望大侠们说说怎么改动,我菜鸟,详细点呵呵,谢谢了,
选用什么样的膨胀阀!!
免费打赏
shandian2298
2008年10月09日 13:05:19
2楼
冷库要用低温压缩机,空调用的压缩机是中温的,所以还要换压缩机。5匹的压缩机带12平米冷库也不够用,还是放弃吧。买套新的吧。
回复
liyi842003
2008年10月10日 13:41:13
3楼
空调压缩机,还是不要做冷库走零下。
回复
kales
2008年10月10日 15:14:32
4楼
赞同上面的说法,如果冷负荷合适的话,冷凝器还可以用,但是压缩机是要换的
-5度加上换热温差,空调的压缩机会受不了
回复
aw100
2008年10月10日 17:28:13
5楼
不管怎样,要先确定负荷。及使用条件。

如果没有这方面的经验,就不要改了。
回复

相关推荐