求手术室净化干工况运行问题
rhuyan
rhuyan Lv.2
2008年10月08日 16:25:02
只看楼主

前论坛有提到循环机组干工况运行的好处 没有凝结水和节能方面 需要新风机组处理到室内状态点露点或更小的温度 我有以下问题:1.现实中新风机组能否处理到12、3摄氏度与95%交点,机组选型上面有困难吗 !2.循环机组中回风和处理后的新风混合后的状态点,是怎么干工况到送风状态点的,送风状态点我是通过与室内点的温差和热湿比线的交点得到的 各位大师 可以手绘一份此类型焓湿图的空气处理图解释最好 不必确定具体值 :hug: !

前论坛有提到循环机组干工况运行的好处 没有凝结水和节能方面 需要新风机组处理到室内状态点露点或更小的温度 我有以下问题:
1.现实中新风机组能否处理到12、3摄氏度与95%交点,机组选型上面有困难吗 !
2.循环机组中回风和处理后的新风混合后的状态点,是怎么干工况到送风状态点的,送风状态点我是通过与室内点的温差和热湿比线的交点得到的

各位大师 可以手绘一份此类型焓湿图的空气处理图解释最好 不必确定具体值 :hug: !
免费打赏
jian2194
2008年10月08日 16:51:11
2楼
1, 可以.现在对于要求低露点的MAU,都设计成冰水供水温度为5度,那样可以处理到 8-9度的露点温度.所以 12、3摄氏度与95%交点 没有问题.(非标空调箱)
2"是怎么干工况到送风状态点的," 等绝对湿度线.
送风状态点的确定有点问题. 手术室净化工程应该风量已经确定,是感觉风量定送风点状态,而不是课本上的送风温差定送风点状态.
回复
jian2194
2008年10月08日 16:59:43
3楼
推荐看 <医院洁净空调设计与运行管理>
回复
rhuyan
2008年10月09日 09:02:31
4楼
谢谢jian2194 ,但是回风和处理过的新风混合点和用风量确定的送风状态点不在等绝对湿度线上那干工况不是又不存在了。有那本书想偷个懒,请问看哪个部分啊
回复
jian2194
2008年10月11日 10:26:52
5楼
看有一次回风二次回风焓湿图的空气处理图.
干工况: 只要冷冻水出水比露点高点就是干工况,
推荐:
沈晋明; 医院无凝水空调系统——新一代微生物控制手段 [J];洁净与空调技术; 2004年04期
回复
rhuyan
2008年10月14日 13:43:35
6楼
还没有找到这本书还是先谢了
回复
sloliver
2008年10月14日 17:07:43
7楼
这个做起来比较麻烦,恐怕在 夏季闷热的时候很难保证
回复
rhuyan
2008年10月15日 08:58:16
8楼
太谢谢各位啦 另沈晋明; 医院无凝水空调系统——新一代微生物控制手段 [J];洁净与空调技术; 2004年04期的书已经找到 就在论坛上有是adizhi05年的贴 感谢他 支持好人!!!
回复
rhuyan
2008年10月16日 16:48:31
9楼
原来干工况处理系统时 处理后的新风是和循环机组送风混合的 难怪以前焓湿图上画不明白
对新风机的要求很高啊 而且循环机组制冷量很小 心里不太有底
回复
zxlahtc1
2008年10月19日 20:06:04
10楼
首先,你说的第一点可以做到。
第二,洁净室能够设置干盘管:1>如果新风的送风状态是洁净室的露点温度送风。(比如说房间22度,55%的时候,新风露点就是你第一点说的12.2度,95%)。这个时候,房间的热湿比线就是无穷大.也就是SHF=1,洁净室没有余湿(或者相对风量来说可以忽略).只有这个时候你才能设置干盘管。2>如果热湿比线不是无穷大,也就是你洁净室有余湿的情况下。那末新风就不是按照房间的露点温度送风了。
回复
rhuyan
2008年10月22日 15:05:17
11楼
(比如说房间22度,55%的时候,新风露点就是你第一点说的12.2度,95% )
中新风露点怎么出来的
(当热湿比线不是无穷大,也就是你洁净室有余湿的情况下那末新风就不是按照房间的露点温度送风了) 中看出前面一种情况是新风露点=房间露点 但是你的12.2度,95% 从焓湿图上看不房间的露点温度啊
回复

相关推荐