紧急求助,变压器"变容量"问题
ljn190398
ljn190398 Lv.2
2005年03月22日 10:16:03
来自于变压器
只看楼主

一用户变压器为10KV/0.4KV,800KVA,一次侧额定电流46.2A,二次侧额定电流1155A,后因厂内设备需要电压为700V,便请人将该变压器二次改为750V输出电压,并将用电负荷增至1500KW,要求我方供电,同时要求将一次开关增大为150A,我不知此种改变压器二次电压就可改变压器容量的说法是否正确,如正确,哪改压后一次二次电流各为多少?变压器实际容量又为多少?请版主帮忙,请各位高手帮忙。

一用户变压器为10KV/0.4KV,800KVA,一次侧额定电流46.2A,二次侧额定电流1155A,后因厂内设备需要电压为700V,便请人将该变压器二次改为750V输出电压,并将用电负荷增至1500KW,要求我方供电,
同时要求将一次开关增大为150A,我不知此种改变压器二次电压就可改变压器容量的说法是否正确,如正确,哪改压后一次二次电流各为多少?变压器实际容量又为多少?请版主帮忙,请各位高手帮忙。

1111457949263.jpg

spcha
2005年03月22日 12:39:56
2楼

变压器改变容量?新闻,没有听说过。不过我认为变压器的容量不会增加。因为据你所说是增加二次绕组的电压,也就是增加了二次绕组的匝数。即使是增加后的二次绕组与原来的载流能力相同,虽说二次绕组的负载能力增加了,但一次绕组没有改变,那么一次额定电流就不会增加、变压器容量也就不会增加了。
回复
w5x6z7x8l9
2005年03月22日 18:53:50
3楼
一用户变压器为10KV/0.4KV,800KVA,一次侧额定电流46.2A,二次侧额定电流1155A,后因厂内设备需要电压为700V,便请人将该变压器二次改为750V输出电压,并将用电负荷增至1500KW,可以使用的啊因为二次容量增大,所以只要增大在一次电流,高压为10V,一次电流200A,二次电流1500KV
但是变压器容量小。或者是满负荷运转,不符合变压器的使用要求。特殊情况可以这样使用。
回复
nlb
2005年03月22日 19:12:30
4楼
变压器还是800KVA的,不可能加大容量。
回复
dlxc2057
2005年03月22日 22:22:40
5楼
同意上述观点!
回复
chengyongkft
2005年03月22日 22:45:27
6楼
其实很简单,理论上来讲,是不可能的.但是从情况上来看,有可能.首先鄙人愚见,楼主所说的情况应该是中频炉炼钢,一般现在的750V中频炉都是1T以上的.功率在1100KW以上.你说原来为800KVA的,但是你能百分之百保证改为750V的变压器就是以期那台?他会不会把以期的800的铭牌上在1600的变压器上?我都经常这样干.
回复
libing71
2005年03月22日 23:52:09
7楼
如果只是改变二次匝数,是不能使800KVA的变压器变成输出1500KW的变压器,因为硅钢片的磁通量有限。
回复
ducksir_
2005年03月23日 18:31:32
8楼


同意
变压器的容量由铁心截面积来决定 通常情况下 变压器如果满容量运行 铁心中的磁密已经临近饱和点 如果楼主的这台变压器没有换铁心的话 基本就不可能变容量了 至多可以过负荷运行一段时间而已
当然 换铁心是基本不可能的 那就是新做了一台变压器了 哈哈
回复
13854417091
2005年05月04日 16:19:36
9楼
变压器容量不会变大的!