地下车库风管出户后是怎么处理的
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年10月08日 11:24:27
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,地下车库(地上无建筑),机械防排烟的风管出到室外了以后,如何处理,按照采暖通风与空气调节设计规范5.3.4条第4款的要求,进风口的下缘距是外地坪不宜小于2米,当设在绿化地带时,不宜小于1米,这个风口如何处理,一直没有想出很好的办法。

请教各位,地下车库(地上无建筑),机械防排烟的风管出到室外了以后,如何处理,按照采暖通风与空气调节设计规范5.3.4条第4款的要求,进风口的下缘距是外地坪不宜小于2米,当设在绿化地带时,不宜小于1米,这个风口如何处理,一直没有想出很好的办法。
mage780705
2008年10月09日 10:12:03
2楼
怎么没有人回复呀,自己再顶一下。
回复
mage780705
2008年10月09日 10:17:52
3楼
另外还有一种情况,车库上面如果有建筑,出户风管是不是可以作成土建竖井靠着外墙做,然后侧向做风口就可以了,或者如果影响外立面美观,可以将土建竖井靠在室内的外墙处,在一定的高度,外墙开洞口做风口,如果是这样做,是不是还要考虑从车库的防火风区进入上层建筑的防火分区,需要设置防火阀(送风)或排烟防火阀(排烟),请高手解答。
回复
flier_01
2008年10月10日 11:21:46
4楼
出风口距离地面的高度
实际工程中经常很难满足规范的要求
看到很多实际工程也不满足
个人的做法是把规范放宽了
审图时没有 遇到问题
-----------------------------------------------------
车库上面如果有建筑,出户风管作成土建竖井靠着外墙(或内部)
的做法我觉的是可以的
“考虑从车库的防火风区进入上层建筑的防火分区,是否需要设置防火阀(送风)或排烟防火阀(排烟)”
个人觉得不用设置
我是把风井作为和下面一个防火分区考虑的
这当然要求风井达到规定的耐火极限
回复
mage780705
2008年10月11日 13:50:02
5楼
个人觉得,已经穿越防火分区了,通风管肯定要设置防火阀,排烟风管肯定要设置排烟防火阀。
回复
flier_01
2008年10月12日 10:32:43
6楼
我觉的土建风道可以不设置
土建风道可以看作一个独立的防火分区(虽然建筑没有明确划分)
象一个贯通多层的土建风道
原则上讲
它跨越了多个防火分区
但是我们一般不在风道跨楼层处设防火阀
大家以为呢
回复
guiguidemm
2008年10月21日 15:43:07
7楼
同意楼上
并且你设置了排烟防火阀是不起作用的 280度风机前的排烟防火阀已经连动风机停了 风机后面的 排烟防火阀 有什么用
回复
mage780705
2008年10月21日 19:16:29
8楼
我和别人讨论了这个问题,最后得出这样的结论,如果是土建烟道,可以不设置,因为可以把土建烟道划入这个防火分区内,土建烟道相当于防火墙,能保证一定的耐火极限,如果是金属或者玻璃钢烟道,耐火极限达不到要求,就需要设置排烟防火阀。
回复
rrx9401
2008年11月07日 22:14:02
9楼
地下室通风,风井高出地面多少好,如果风井刚好在道路上,怎么办?
回复
flier_01
2008年11月09日 19:59:19
10楼
规范要求非绿化地带2米
实际上总是 很难做到
我见到的很多地方都没有严格执行这个
回复
t3710852
2008年11月18日 23:00:51
11楼
高出地面2米是只进风口,排风口规范上没说吧?
回复