地下室消火栓立管上的阀门设置高度?
zzhb
zzhb Lv.2
2008年10月07日 19:53:44
只看楼主

有地下室的高层建筑,消火栓环管在地下室顶板下敷设,连接地下室消火栓的立管上装设阀门,此阀门设置高度有要求么?

有地下室的高层建筑,消火栓环管在地下室顶板下敷设,连接地下室消火栓的立管上装设阀门,此阀门设置高度有要求么?
nianguicai
2008年10月08日 11:39:23
2楼
可以在接入环状管网的横支管处设
回复
jian_cong
2008年10月10日 10:21:28
3楼
不清楚此阀门是控制环网的,还是控制消火栓的.如果是控制消火栓的,则阀们起码不能低于车库的允许行车高度,此外就是美观等业主方面的要求了.觉得当然是安装得越高越好啦.
回复
liangguibo100
2012年03月20日 15:29:42
4楼
我们是施工单位,一般在现场操作是按照法门中心距离装饰地面1.1m来施工的,为了操作方便
回复
zamon_1982
2012年03月20日 20:34:36
5楼
现在的车库的柱网间距在8.0m左右,柱子一般宽度600,刚好放个箱体,如果安装在立管上普通的蝶阀也要突出柱子200mm左右,考虑到停车的因素,不建议装在立管上,会影响停车,在横支管上安装为宜。
回复

相关推荐

APP内打开