请问塑料管的打压时间为什么要比金属管长?
xinhan1986
xinhan1986 Lv.5
2008年10月07日 17:42:51
只看楼主

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

为什么金属管只需观测10min,而塑料管却要观测1h呢?难道仅仅是因为塑料不如金属坚固?所以所打的时间长一点?
恳请指教,谢谢!
免费打赏
caitan88
2008年10月20日 21:20:17
2楼
由于塑料管本身是塑料的特性决定的.
回复

相关推荐