关于框支柱的理解
jfty501
jfty501 Lv.2
2008年10月07日 16:39:01
只看楼主

某框支剪力墙结构,转换层在五层,上部结构嵌固部位在地下室顶板处,框支框架的一二三四五层的柱子全部为框支柱。这样理解是否正确?

某框支剪力墙结构,转换层在五层,上部结构嵌固部位在地下室顶板处,框支框架的一二三四五层的柱子全部为框支柱。这样理解是否正确?
免费打赏
天柱
2008年10月07日 19:21:40
2楼
正确,正确正确正确正确
回复
risan
2008年10月07日 20:27:48
3楼
框支柱是从嵌固层开始算起的
回复
jfty501
2008年10月08日 06:55:47
4楼
一二三四层与框支框架的梁是框架梁还是框支梁?
回复
lwbjxxylf
2008年10月09日 19:14:08
5楼
托墙的梁是框支梁,其余都是框架梁.
回复
jfty501
2008年10月10日 11:07:26
6楼
终于明白了,非常感谢!
回复
jfty501
2008年10月20日 15:51:27
7楼
:) :victory:
回复
鲁烟半岛epc
2013年02月25日 10:04:36
8楼
我赞同“板凳”的观点,对“地下室”的观点持怀疑态度。
地下室只是从定义上去理解,不是本质,框支柱是关键构件,在设计时是要在框架柱的基础上人为增大内力设计值的,以加强配筋,如果仅仅第4层是框支柱,1/2/3是框架柱,也就是4层加强幅度大于1/2/3,这不合乎逻辑啊!