引下线两根φ16为什么呢?
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2008年10月07日 15:25:04
来自于防雷减灾
只看楼主

利用柱内钢筋做引下线,要求是两根不小于φ16的钢筋。为什么呢?依据是什么?哪里的规定?或者是哪国的规定?!敬请各位发表看法!(中华人民共和国的规范规定的是不小于一根φ10的钢筋。)

利用柱内钢筋做引下线,要求是两根不小于φ16的钢筋。
为什么呢?依据是什么?哪里的规定?或者是哪国的规定?!
敬请各位发表看法!
(中华人民共和国的规范规定的是不小于一根φ10的钢筋。)
免费打赏
tcchezhong
2008年10月27日 13:14:38
25楼
读规范,一定要读其条文解释。
这也是,唯一能看出:这本规范编辑的人员是否是负责人的地方!
回复
tcchezhong
2008年10月27日 13:16:35
26楼
规范里的任何重要性的划分,没有以里面装的是人或还是设备来划分的!
回复
huanghesheng
2008年10月30日 01:00:31
27楼
其实国标条文说明已经清楚表明,1根D10主筋已足够,保险系数要考虑,但也不能过头;今天民规定2根D16,明天另一本规范定2根D25(说更保险),岂非成笑话。
回复
kivyn
2008年10月31日 17:31:32
28楼
GB50057-94(2000)版就有要求,大于等于16的钢筋
回复
tcchezhong
2008年11月03日 13:24:38
29楼
讨论问题,不要胡扯!
GB50057-94(2000),在哪里要求的引下线两根16?!
条文说明,111页,有明确的计算和结果。
????!!!!!!
是不是有编民规的参加者,在这里捣乱呢!胡乱编规范!还来这里无理取闹!
回复
jicqj
2008年11月05日 13:34:36
30楼
我见过的施工图纸 设计说明都是这么写的
“利用结构柱内大于16mm的对角两根主筋作防雷引下线” 。大家习惯的东西 为什么去较真。

[ 本帖最后由 jicqj 于 2008-11-5 13:41 编辑 ]
回复
iamcmh
2008年11月05日 16:32:53
31楼
支持北极光!中国就是较真的人太少了。
回复
nbbeisud
2008年11月06日 09:32:21
32楼
我们公司是防雷接地产品的生产商,有那位有需要可以加本人QQ:153389926。不要在找代理商了,他们给你们的价格太高了。还不如找我们让我多赚一点点,你们也可以便宜多了!
回复
yoyoo_love
2008年11月10日 10:40:21
33楼
国标的要求应该是个极限值,不能小于这个值,但民规针对具体民用建筑,要求更高一点,但是民规是满足了国标的要求了么,所以不冲突,只能说你如果按照民规,就是采用了更高的要求而已。
回复
yoyoo_love
2008年11月10日 10:41:07
34楼
而且民规的要求可能是个习惯做法吧
回复