加压送风,直接开向前室的户门算不算出入口
mengnan110
mengnan110 Lv.3
2008年10月07日 14:40:28
来自于通风排烟
只看楼主

各位版主,风速法算前室加压送风量计算时,门洞面积应该取哪些?要不要算上楼梯到前室的门?[ 本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-7 18:30 编辑 ]

各位版主,风速法算前室加压送风量计算时,门洞面积应该取哪些?
要不要算上楼梯到前室的门?

[ 本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-7 18:30 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
689090
2008年10月08日 13:34:40
2楼
我个人认为可以不算的~!因为不管怎样,楼梯的门总是存在的~!气流考虑并不是向楼梯而是向外的
回复
chenjia_101
2008年10月10日 10:22:03
3楼
如果楼梯间自然排烟的话
回复
jkad810127
2008年10月10日 10:52:27
4楼
不用算的,因为楼梯间压力总是高过前室,所以前室的风不会通过前室与楼梯间的门流入楼梯间
回复
mengnan110
2008年10月10日 13:46:01
5楼

如果这样的话还要不要乘以那个n,如果算上,风量会很大啊
2*2*(2*1.6)*1*3600=46080

[ 本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-10 15:01 编辑 ]
回复
guiguidemm
2008年10月21日 15:53:46
6楼
楼主的图纸根本是有问题的啊 多层不需要前室 高层的话要个电梯吧