来源:http://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp?action=View_topics&id=209 接到很多朋友来电话,询问编码投切电容的问题。根据以往现场的经验,我认为:编码投切是一种容易导致用电设备发生故障的工作方式 理论上说,编码投切电容的方式,可以最大限度的利用电容柜的空间和元件,使同样的电容柜,具有更细的补偿级数或更大的补偿范围。 比如,同样是4组电容器,循环投切,只有0――4个单位电容的5个补偿级数,如果用编码投切,则可以完成0――15个单位电容的16个补偿级数。

来源: http://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp?action=View_topics&id=209

接到很多朋友来电话,询问编码投切电容的问题。根据以往现场的经验,我认为:编码投切是一种容易导致用电设备发生故障的工作方式
理论上说,编码投切电容的方式,可以最大限度的利用电容柜的空间和元件,使同样的电容柜,具有更细的补偿级数或更大的补偿范围。
比如,同样是4组电容器,循环投切,只有0――4个单位电容的5个补偿级数,如果用编码投切,则可以完成0――15个单位电容的16个补偿级数。
但是,在实际应用中,我们不建议甚至反对用编码方式投切电容,因为编码投切会因投切元件的同步问题,极易造成相关用电设备发生故障。
原因说明如下:编码投切的设计前提,是假设全部投切电容的开关元件能同时工作,而且是完美的平滑过渡。
实际上,除了采用可控硅做投切元件的电容柜,可以实现开关同步动作,并使切除的和投入的电容能较为平滑地过渡之外,其他的开关元件,比如:复合开关、接触器,等等都不能实现。
当不能实现投入与切除的平滑过渡时,投切动作就会产生很大的电流冲击,对电网中的电容器、其他用电设备等等造成的冲击,从而导致故障的出现。
电流冲击现象,以4组电容器的柜子为例:
循环投切,投入时,工作中的电容是从0个单位电容(以下简称:个)、1个、2个、3个、4个增加的;切除时,正好反过来,4个、3个、2个……。无论增加或减少,其增减的步长是一样的,都是一个。
但是对于编码投切,情况则不一样:首先其4组电容,是按照:1个(A)、2个(B)、4个(C)、8个(D)单位电容配置的,投切时,往往要先切除几组再投几组。
比如:当已经补偿了7个单位电容,在线工作的电容有A、B、C组,因负载变化,需要再增加一个单位的补偿时,则要切除A、B、C组,并投入D组。由于接触器、复合开关等难以做到同时动作,就容易出现短时间的ABC已经切除,但是D还未投入,出现瞬间很大的欠补偿,当D投入时又因单个电容补偿量大,导致瞬间大电流冲击;
或ABC还未切除,D却投入了,出现瞬间很大的过补偿,也产生极大的冲击。等等。
对于电容器多的情况下,类似的投切时冲击很大,会对一般用电设备产生较大影响,并极易导致故障的产生。

此外:用户的补偿需量通常稳定在一个范围,循环投切可以保证电容器组工作时间均等,而编码投切则使个别电容器长时间工作其他的又很少工作,也容易导致长期工作的电容器寿命缩短。

所以,在没有采用可控硅做开关元件时,编码投切尽量别用。即使采用了可控硅,对补偿控制器的控制能力,也有较高的要求,要保证良好的同时性才行,否则好事变坏事了。

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-10-22 17:13 编辑 ]
免费打赏
shenzhen_aut
2008年10月09日 14:00:48
2楼
好心得,自己顶,别沉下去了。
回复
qq515966819
2008年10月09日 17:33:11
3楼
顶!!!不过技术成熟了还是很值的用的 !
回复
88085235
2008年10月09日 21:43:02
4楼

是的,我们用就是编码投切的控制器是RC2000F系列的,可控硅开关是YHKC系列的,效果和好呀,没有出现过补或欠补很多的情况,它工作方式是根据无功需要自动调节大小电容动作的,且不同组间的电容器切除和投入是同时进行的中间没有延时的,功率因数是始终保持在最佳的预定状态没有闪变和波动呀,真不知楼主使用的是什么控制器呢?
回复
zhangzhdg
2008年10月10日 10:32:51
5楼
好心得.............
回复
shenzhen_aut
2008年10月10日 15:19:32
6楼
回5楼朋友
造成危害与控制器无关,前面我说过,问题出在成套设备(柜子)的电容器投切元件上。
因为投切元件不能同步,才造成冲击。
请成套厂家和用户要注意此问题。
目前接触器还是用得较多,所以用接触器的柜子,不要用编码投切的控制器。
用复合开关的柜子,也因复合开关难以做到同步工作,也不要使用编码投切的控制器。
而控制器作为控制元件,无论是循环输出、编码输出、还是其它什么方式的输出,都可以做得很好。
回复
扬州华锦电气
2008年10月11日 16:42:22
7楼
真正好的东西还会被大多数人所采用的,所谓真金不怕火炼。不过现在采用我们扬州华电生产带有编码投切补偿功能的RC2000控制器的客户确实很多的,这可能就说明群众的眼睛是雪亮的。其实我们的控制器有12种编码可共现场需要作出选择合适的,第一种就是1:1:1。。。。:1的循环方式工作方式;第2-11种是按照无功容量自动按编码方式工作的,第12种就是滤波场合用的最多的,就是按照固定顺序动作的方式,也就是1234的投入4321的切除(先投入低次滤波器,切除时则先切除高次滤波器。)发邮件给索取详细说明书 88085235@163.com或来电咨询0514-88085235.
回复
cyb7311
2008年10月13日 16:23:58
8楼
楼主的心得很好,学习了,希望多发些此类的学习材料。谢谢了
回复
baby77527
2008年10月16日 11:09:13
9楼
学习了!!!:victory:
回复
yhc801212
2008年10月21日 19:22:56
10楼
这个问题就像有人讨论把电容放在主进柜后边还是末端一样,没什么实际意义.
回复
wysh
2008年10月21日 20:19:39
11楼
惭愧,我们做的基本都是循环投切,虽然很多控制器具备编码投切的功能,都没有使用过。