查看了一下各个公司的样本,发现最大海拔高度都是在3000米,要是低压电器用在海拔4000米的地方该怎么选择呢???
查看了一下各个公司的样本,发现最大海拔高度都是在3000米,要是低压电器用在海拔4000米的地方该怎么选择呢???
2楼
1、提高绝缘等级,如400V回路用800V或690V绝缘等级的元件,对海拔4000米的低压电器,其工频耐压和冲击耐压的海拔修正系数为1.25;
2、按海拔修正系数选择元件的电流等级.(考虑温升的缘故),每增加100米海拔产品温升增加约0.4K;
3、按海拔修正系数选择元件的分断能力,对4000米海拔,其修正系数为0.78。
回复
3楼
非常感谢楼上的解释!!!!!!!!!!!!!!!!:handshake
回复